569050958@qq.com 2011-05-26 15:07:22 | 河北省 其他專業 | 1919查看 4回答
DN50的鋼管保溫體積的計算
求具體的計算公式,DE160的PVC 管道保溫體積
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納那你要知道保溫的厚度呀,例如保溫為80厚,這DE160的管保溫體積為 V=(3.14*0.162-3.14*0.082)*L 其實就是求一個圓環的面積然后乘以長度呀。
2011-05-26 15:24:51
-
誰的定額后邊就有各種管道保溫體積。
2011-05-26 15:27:26
-
V=π×(D+1.033δ)×1.033δ D是管道外徑 δ 是保溫厚度
2011-05-26 15:26:46
-
按第十一冊 刷油、防腐蝕、絕熱工程章節說明中給定的公式計算
2011-05-26 16:36:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看