  • 請教一個剪力墻頂鋼筋的問題!

    請教一個剪力墻頂鋼筋識圖的問題: 地下室外墻WQ1水平筋為B14@150,墻頂部沒有暗梁,大樣圖墻頂標出了兩條水平筋2B20,請問這兩條鋼筋是另加的加強筋還是替換掉墻頂原有的兩條14鋼筋呢?
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 一般來講鋼筋是不能重疊的,那么這兩條就是墻頂的加強鋼筋,你可以用暗梁代替布置。 “您的意思是另加呢還是僅直徑變大呢?”墻頂鋼筋變大。 “其實如果另加我直接填在壓墻筋就行了!”也是可以的。 “軟件的操作我比較熟了,就是施工和這個識圖方面欠缺一點,請不要用兩可的方式,我已經夠迷惑了!”不妥之處請多多指教。

    2011-05-24 15:32:31 

  • 地下室外墻WQ1水平筋為B14@150,墻頂部沒有暗梁,大樣圖墻頂標出了兩條水平筋2B20,這兩條鋼筋是另加的加強筋,你在軟件中的“壓墻筋”中輸入其鋼筋信息即可,這樣軟件會自動扣除掉墻頂原有的兩條14鋼筋的

    2011-05-24 15:41:36 

  • 地下室外墻WQ1水平筋為B14@150,墻頂部沒有暗梁,大樣圖墻頂標出了兩條水平筋2B20,請問這兩條鋼筋是另加的加強筋還是替換掉墻頂原有的兩條14鋼筋呢?替換掉墻頂原有的兩條14的鋼筋,在軟件中布置壓墻筋就可以了,軟件可以自動替換。 把剪力墻水平鋼筋根數計算向上取整+1改為向上取整

    暗梁

    2011-05-24 15:36:58 

  • 答:不替換是另加,水平筋都是在豎向筋的外側,這種壓筋是在豎向筋的內側,直接在壓墻筋中設置就行了。水平的起步是距樓層S/2,S為水平筋的間距。請看截圖計算設置。

    識圖

    2011-05-24 15:58:21 

  • 2B20是另加的加強筋,可以在其它屬性,壓墻筋欄輸入計算(但它不是壓墻筋,壓墻筋的形式與之相似,但壓墻筋在墻底部)

    2011-05-24 15:36:00 

  • 地下室外墻WQ1水平筋為B14@150,墻頂部沒有暗梁,大樣圖墻頂標出了兩條水平筋2B20,請問這兩條鋼筋是另加的加強筋還是替換掉墻頂原有的兩條14鋼筋呢?回答按設計要求是2B20替代墻頂2B14

    2011-05-24 16:01:57 

  • 你好:軟件里的壓墻筋是另加的,在施工時2B20的兩根鋼筋如果位置和外墻的水平筋重疊時,可以省去水平筋。如果水平筋在豎向筋外側布置時,就不可以省去了。要求是在同一位置。 請看這個要求是09G101-1中的。墻與暗梁的頂部做法。

    答疑解惑

    2011-05-24 15:55:30 