女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 構造柱的鋼筋

    我在計算匯總時統計結果錯誤描述,柱首層直筋長度的計算結果小于零,這是為什么呢?但是基礎層的可以統計沒錯誤。
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 可以按樓上說的去做

    2011-06-28 18:10:49 

  • 看一下設置的柱標高

    2011-06-28 19:07:08 

  • 在三維中看一下柱的高度。

    2011-05-23 09:51:27 

  • 柱筋長度計算小于零的修正方法: 答:造成這種錯誤的原因有兩種:①是因為與提示出錯的柱構件,相鄰或相交的梁或板構件的標高設置有誤將柱的高度壓低了,導致計算出柱子長度小于零。②原因是因為本層層高較低,軟件自動按照平法柱縱筋的計算方式來計算本層高度減去節點(梁、板)和下層露出長度,如果下層的露出長度太長也會出現這種錯誤。 第一種原因的解決方法是調整梁或者板不正確的標高就可以了. 第二種原因的解決辦法即讓軟件不按照平法的要求來計算而是按照我們手算的習慣來計算就可以了。操作方法是在工程設置中的計算設置中柱的第八項抗震柱縱筋露出長度中的按規范計算點開,將底層柱和非底層柱的露出長度都改為零即可。

    2011-05-23 09:55:53 

  • 你可以查看一下柱子的高度

    2011-05-23 20:21:02 

  • 答:造成這種錯誤的原因有兩種: ①是因為與提示出錯的柱構件,相鄰或相交的梁或板構件的標高設置有誤將柱的高度壓低了,導致計算出柱子長度小于零。 ②原因是因為本層層高較低,軟件自動按照平法柱縱筋的計算方式來計算本層高度減去節點(梁、板)和下層露出長度,如果下層的露出長度太長也會出現這種錯誤。 第一種原因的解決方法是調整梁或者板不正確的標高就可以了。 第二種原因的解決辦法即讓軟件不按照平法的要求來計算而是按照我們手算的習慣來計算就可以了。操作方法是在工程設置中的計算設置中柱的第八項抗震柱縱筋露出長度中的按規范計算點開,將底層柱和非底層柱的露出長度都改為零即可。 回答:總層高不對了 你可以將頂層的高度加大到總層高,或者在增加一層來滿足。 回答:建議你二層以上還是按層設置柱構件 (這是我原來出現和你這差不多的問題的回答,希望可以幫到你)

    直筋

    2011-05-24 11:19:30 

  • 因該是該構件設置的標高有問題,可以針對有問題構造柱點開屬性,看看是否基礎層柱或剪力墻將此構件給重合了。一般是不會出現該問題的。

    2011-06-29 07:42:35 