匿名用戶 2011-05-23 09:24:02 | 河北省 其他專業 | 560查看 3回答
河北2008定額中電氣中套管如何區分
室外直埋敷設電纜YJV22 3*2.5,穿墻、入地、出地套管是采用鋼管電纜保護管敷設(管徑150mm以下)還是采用配線配管中的鋼管敷設還是電線管敷設?我分不清!請老師指教!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納100mm以下的套配線配管中鋼管敷設子目,100mm以上的套電纜保護管子目。
2011-05-23 09:26:42
-
你寫的這個電纜規格肯定不對,不應是3*2.5,這些套管都應是鋼管,如果是防水套管壁厚還有專門的要求。
2011-05-23 09:27:46
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看