跨板受力筋的分布筋問題
板的負筋跨一個單板,一邊為900,另一面跨過整個板后再延伸950,那么是用負筋繪圖還是定義為跨板受力筋繪圖那 ,那如果定義為跨板受力筋的話只有900和950處有分布筋,中間的跨過的板沒有分布筋,請問怎么定義這些鋼筋
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
定義為跨板受力筋繪制,分布筋軟件都計算了,沒有計算分布筋請檢查下是否沒有計算位置與其他鋼筋構成鋼筋網。
2011-05-23 08:34:52
-
這是跨板受力筋,用跨板受力筋定義布置。 中間板沒有計算分布筋,你檢查一下是不是這塊板中有同方向的面筋。
2011-05-23 08:34:40
-
這種情況,肯定是用跨板受力筋來布置。 “那如果定義為跨板受力筋的話只有900和950處有分布筋,中間的跨過的板沒有分布筋”—— 如果“中間的跨過的板”上布置了相互垂直的跨板受力筋,當然不會有分布筋。因為相互垂直的跨板受力筋已經構成了鋼筋網,不再需要分布筋。 即使是用板負筋來布置,在不同方向的負筋相交區域(比如板角),也不會有分布筋的。
2011-05-23 08:52:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看