受力筋與分布筋?
請問:在板中有上部筋和下部筋(受力筋),而且是雙層雙向,請問在這種情況下還分別布分布筋嗎? 還有支座負筋(非貫通筋)下還布分布筋嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
雙層雙向的筋不用再布置分布筋,負筋下也不用布置分布筋。 如果是單層筋,負筋下面是要布置分布筋的。
2011-05-21 11:46:23
-
1 首先 分布筋不是手動布置的 而是在計算設置中設置的 如圖 2 向你介紹一下單向板和雙向板 單向板即板短邊按照受力筋布置 長邊按照分布筋布置 雙向板是水平和豎直方向都布置受力筋 下面說一下軟件的計算 如果你只布置了單向受力筋 而垂直方向沒有布置受力筋 則再垂直方向軟件會自動分布筋 如果布置雙向受力筋 軟件就不會再計算分布筋 以上要明確(以上說的是貫通受力底筋或面筋) 3 下面說一下板面布置板負筋的情況 如果板面沒有布置貫通受力筋 而布置的是板負筋 這個時候軟件會在負筋伸出支座的長度范圍內計算板分布筋 如圖板面即布置了雙向受力筋 又布置了板負筋(支座加強筋)那么這種情況下軟件就不計算板負筋
2011-05-21 12:36:22
-
不用布分布筋,也不用
2011-05-21 11:34:10
-
1.不用分布筋 2.要看圖紙設計,有的圖紙設計有負筋,但分布筋是沒有的
2011-05-21 11:40:18