匿名用戶 2011-05-19 09:51:11 | 廣東省 其他專業(yè) | 1025查看 2回答
廣東06定額腳手架費用計取
計取了綜合腳手架費用還需要另外再計取里腳手架、滿堂腳手架、靠腳手架安全擋板等費用嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納要的,它們分別屬于不同的措施項目。 1、樓層高度超過3.6m的天棚裝飾(包括抹平掃白),計算滿堂腳手架;高度在3.6~5.2m按基本層計算,超過5.2m時,每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m不計算 2、樓層高度在3.6m以內(nèi)按各層建筑面積計算里腳手架,層高超過3.6m時,每增加1.2m按調增子目計算,不足0.6m時不計算;當計算滿堂腳手架者,其里腳手架按該部分建筑面積的50%計算 3、靠腳手架安全擋板高度在三層以內(nèi)或9m范圍內(nèi)不計安全擋板,三層至六層或9~18m計算一層,以后每增加三層或9m者再計算一層,依此類推
2011-05-19 10:18:04
-
得看你是什么情況,一般的房屋建筑都需要里腳手架,滿堂腳手架則得看層高,層高超高3.6米才需要滿堂腳手架, 靠腳手架安全擋板則是在樓層超過3層或是高度超過9米才需要,每三層或是高度9米計算一層安全擋板
2011-05-19 10:23:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看