匿名用戶 2011-05-18 08:45:13 | 河南省 其他專業 | 1807查看 2回答
防雷接地連接板?
連接板的長度怎么算的?是不是0.5+0.8=1.3米,套何子目??
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納連接板的長度怎么算的?是不是0.5+0.8=1.3米,套何子目??是的,套接地母線安裝子目。如果打接地極還要加接地極的母線和鋼管項目。
2011-05-18 08:50:34
-
算法是對的,應該套接地母線。
2011-05-18 08:52:08
-
1.圖紙上說明,衛生間接地線采用柱(剪力墻)內兩根不小于10的鋼筋上下韓通,怎么算工程量,是說焊接量還是算接地母線?
-
電氣防雷接地:圖紙中注明十層及以上外墻上的金屬構件利用圓8鋼筋與均壓環焊接,請問這個套價的時候套什么?
-
防雷引下線與基礎接地焊通并與基礎內兩根主筋焊接一體作接地裝置。是不是套均壓環子目?在哪種情況下套接地母線?
-
17層住宅樓,三類防雷,總高58.35米,怎樣計算均壓環工程量?計算哪幾層?總說明中,沒有說明設均壓環,那還計算均壓環的工程量嗎?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看