  • 這種過梁怎么畫上去,一直不明白(鋼筋軟件中)

    情況是這樣,由于窗頂標高和梁底標高相差15cm左右,現在要在之間布置過梁,但是圖紙有如下說明:相見圖紙截圖,請問這種過梁怎么處理? 處理方法一:直接自動布置過梁,算預制過梁,過梁與梁重合,圖形2008反正要扣除工程量。至于鋼筋重合處過梁和鋼筋的梁鋼筋軟件都會計算。 處理方法二:把梁的截面高度提高,例如原來梁200*500,改為200*650.這就算到現澆梁中,就不存在過梁了。但是這改變了梁的屬性。 請問各位同仁有沒有更好的解決辦法?

    截面高度

    過梁怎么畫

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
 梁的高度是不能調整的,調整梁高度是錯誤的,調整梁高度,沒有過梁處的梁截面也變大了,就不正確; 按過梁定義,高度輸入為150,入墻長度修改為400,布置在洞口處,鋼筋只在全部縱筋處輸入2B14,不要在下部筋處輸入,過梁只輸入下部筋,軟件是不計算的,箍筋在其它鋼筋處輸入,選上開口形狀的;

    2011-05-18 08:07:52 

  • 處理方法一,更為準確。如果為智能布置,軟件會自動扣減和梁重和部分體積(是扣梁的體積即為圖中綠色梁),砼工程量不會少,但框架梁少已點,過量多點。總數是對的。精確算量即要手工按其高度設為15CM,進行設置。

    2011-05-18 03:32:17 

  • 建議過梁部分設置梁構件,高度就是窗頂到上梁?-修改次梁頂標高--在分層2里繪制即可。試試

    2011-05-18 06:49:29 

  • 像這種,圖紙已經表示的很清楚了,他就是梁,你就是要把梁的截面加大就可以了,不要再考慮其他了。圖形導入后,還是按照梁的