匿名用戶 2011-05-16 08:41:30 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1305查看 5回答
樓地面有些做法軟件定額中沒有,該怎么套
樓地面有些做法軟件定額中沒有,該怎么套?比如下面這個樓面該套哪些定額? 1,、10厚地磚鋪實拍平,水泥漿擦縫 1、20厚1:4干硬性水泥砂漿結合層 3、50厚CL7.5輕集料混泥土墊層地暖盤管層(內敷采暖管材。卡子固定)沿外墻內側貼20*50聚苯乙烯泡沫塑料保溫層,高與墊層上皮平加熱管上皮最薄處30 4、鋪真空鍍鋁聚酯薄膜絕緣層 5、20厚擠塑聚苯板(XPS)保溫層 6、鋼筋混凝土樓板基層修平
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納樓地面有些做法軟件定額中沒有,該怎么套?比如下面這個樓面該套哪些定額? 1,、10厚地磚鋪實拍平,水泥漿擦縫 1、20厚1:4干硬性水泥砂漿結合層 這兩條套用一個塊料樓地面的定額 3、50厚CL7.5輕集料混泥土墊層地暖盤管層(內敷采暖管材??ㄗ庸潭ǎ┭赝鈮?nèi)側貼20*50聚苯乙烯泡沫塑料保溫層,高與墊層上皮平加熱管上皮最薄處30 4、鋪真空鍍鋁聚酯薄膜絕緣層 這兩項屬于地暖工程,地暖是否屬于分包,你是否還需要報價。墊層套用砼墊層,修改一下砼材料就可以了。沿墻貼的聚苯板是在地暖工序里面的,不需要單獨套用 5、20厚擠塑聚苯板(XPS)保溫層 這項套用節能定額里樓地面保溫的JJ-86擠塑板干鋪就可以 6、鋼筋混凝土樓板基層修平 這項不需要套定額
2011-05-16 09:56:19
-
軟件定額中沒有的項目,可以套取相近子目,材料價可以按市場價補差,計取費用就可以了。
2011-05-16 08:54:35
-
就是第三條(50厚CL7.5輕集料混泥土墊層地.........),需換算材料就可以了。 其他項定額都有子目的。
2011-05-16 08:59:13
-
看你上述的項目定額都有,請注意你的有些項目只是個工序他已含在某些定額子目中.
2011-05-16 09:13:57
-
1、10厚地磚鋪實拍平,水泥漿擦縫 這項要分地磚所用部位。廚房衛生間和臥室客廳的用磚大小是不同的,所以按磚大小進行套項!如B1-94.塊料面層 陶瓷地磚樓地面(水泥砂漿) 每塊周長(mm以內) 800。 2、20厚1:4干硬性水泥砂漿結合層. 地磚的結合層在地磚定額中含了,可根據結合層不同進行換算。 3、50厚CL7.5輕集料混泥土墊層地暖盤管層(內敷采暖管材??ㄗ庸潭ǎ┭赝鈮?nèi)側貼20*50聚苯乙烯泡沫塑料保溫層,高與墊層上皮平加熱管上皮最薄處30 此項直接套取B1-25商品混凝土項目,然后更改商混為CL7.5輕集料混泥土,按市場價進行組價即可。用于地暖房間的墊層再乘以系數即可! 4、鋪真空鍍鋁聚酯薄膜絕緣層。 套取安裝的JA-70低溫地板輻射采暖器具安裝 保溫隔熱層鋪設 鋁箔紙項目,然后更改主材即可。 5、20厚擠塑聚苯板(XPS)保溫層。 套取安裝中的JA-67、JA-68.低溫地板輻射采暖器具安裝 保溫隔熱層鋪設 聚苯乙烯板(阻燃型) δ=20mm項目即可。
2011-05-16 10:47:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看