張山 2011-05-12 10:26:50 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 685查看 4回答
鋼筋的搭接問題
一般多大的鋼筋用綁扎,多大的鋼筋用直螺紋連接,多大的用套筒擠壓,多大的用電渣壓力焊?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納按鋼筋施工國標規(guī)定,28以上的鋼筋必須采用焊接或機械連接。一般設計總說明會給出多大的筋必須采用焊接或機械連接,有的是16以上,有的是18以上,不一樣的,至于是用螺紋還是用套筒,一般設計不要求。電渣壓力焊只能用于柱子鋼筋的連接。螺紋和套筒連接梁柱都能用。
2011-05-12 10:34:16
-
這個沒有具體的規(guī)定。 柱子的縱筋一半在14mm以上用電渣壓力焊。梁、基礎中鋼筋一般20mm以上采用機械連接。 但是都要有設計注明。
2011-05-12 10:29:27
-
前提是什么?施工?預算?
2011-05-12 10:29:16
-
101圖集中要求縱筋d>28時就不能采用搭接連接了,采用機械或焊接連接。具體施工時設計人還會有具體要求。當無要求時即根據(jù)施工現(xiàn)場所具備的施工條件自行選擇連接方式即可。
2011-05-12 12:02:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看