  • 電纜終端頭

    假如YJV-4*120+1*70的電纜,電纜終端頭該怎么算1個120的 還是4個120的1個70的還是1個550的假如KVV-5*20控制電纜終端頭是5個20的還是1個20還是1個100的。謝謝大家解說一下
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • YJV-4*120+1*70的一根電纜按2個120mm2的終端頭計算,KVV-5*20的控制電纜也是按2個5芯的頭計算。

    2011-05-11 00:01:06 

  • 假如YJV-4*120+1*70的電纜,電纜終端頭該算1個120的 ,兩個終端,KVV-5*20控制電纜終端頭是個是1個20,記住電纜終端頭按單根計算

    2011-05-11 09:32:47 

  • 對,就是這樣的,按截面積大的電纜算,且每個終端一個電纜頭

    2011-05-11 15:09:42 