  • 板負筋的標注問題

    1、根據圖紙說明:未標注的板負筋為L7@180 2、房間內同一垮梁上板負筋標注為:1根長度為1100的負筋和1根貫通短垮的延伸負筋其延伸長度為1100,根據圖紙說明,黃線圈住的范圍內板的負筋的間距是否為180的一半即90。 3、房間內一邊原為標注的負筋為L7@140長度1100,另一邊未標注,那另一邊的負筋按說明L7@180嗎?

    未標注

    問題補充:藍色線段為貫通短垮的延伸負筋

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    黃線圈住的范圍內的板負筋的間距同下部通長部分,如果通長部分沒有標注時間距按180,(長度為1100為房間隔墻左側部分的負筋,不是和通長部分負筋間隔布置的)。 房間內一邊原位標注的負筋為L7@140長度1100,另一邊末標注,那另一邊的負筋按說明L7@180.(不是通長筋時,按說明,如是一根通長鋼筋,另一側標注是對稱的)

    2011-05-05 22:40:44 

  • 1.對的 2另一邊.按1100輸入

    2011-05-05 22:37:12 

  • 1、根據圖紙說明:未標注的板負筋為L7@180 2、房間內同一垮梁上板負筋標注為:1根長度為1100的負筋和1根貫通短垮的延伸負筋其延伸長度為1100,根據圖紙說明,黃線圈住的范圍內板的負筋的間距是180---只布置這一種就行了。 3、房間內一邊原為標注的負筋為L7@140長度1100,另一邊未標注,那另一邊的負筋同那邊的標注。

    2011-05-06 06:12:41 

  • 1.依據圖紙說明,凡是在圖紙上畫出有負筋的位置而沒有標注鋼筋信息的,可以按L7@180來設置即可。 2.在梁上標注的負筋,可以根據負筋的受力范圍來確定,而不是相互交叉布置的。只是在交匯處重疊,按照受力的一側或貫通的一側來布置,短向的負筋復合搭接長度即可。 3.在房間的一側標注了負筋鋼筋信息,而另一側沒標注,這只是單側的負筋,因相鄰的房間沒有布置板,不需要負筋外伸。一般建筑的外側都不會外伸的。

    2011-05-06 07:31:45 

  • 1、的說法是對的,只要按照間距的一半布置就可以的, 2、另外一半的鋼筋和標注的是相同的,