女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 板的鋼筋問題!!

    見下圖,我想問下G8是不是底筋K10是面筋,那這樣子中間不就是空了嗎? 還是G8是雙層雙向,(K10是“加強筋”加密布置)?求詳細說明!~謝謝?。。?! 我是想問那上部鋼筋的中間不就是空了么?因為K10都不貫通的只是從板邊伸向中間一定距離的!!還有個分布筋我都不是很明!可以的話也給我說下分布筋!謝謝了?。?!

    雙層雙向

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    G8是板底受力筋,是雙向鋼筋,不是雙層雙向的,還有K10不是面筋,也不是加強筋,是板負筋。按你的圖看來,板的中間不會是空的,因為板要設置雙層雙向的受力筋,雙層雙向鋼筋之間存在空隙,這個空隙如果不設置馬凳筋,板中間才空,而你的圖只有一層雙向的受力筋,所以不用設置馬凳筋,也不會空。順便說一下,加強筋一般是在板的陽角處洞口周圍設置的。這些東西一般在結構總說明或當前圖紙下有說明的。 關于分布筋,是起固定鋼筋間距的作用,在你圖中的K10板負筋,鋼筋屬性里面有默認設置,如果與你的圖紙不符合要求,你可以手動改過來。

    2011-05-04 18:03:24 

  • 有負筋的話就是上面中間是空的呀,要不就是雙層雙向了呀

    2011-05-04 17:39:33 

  • G8是板底受力筋,是雙向鋼筋,不是雙層雙向的,K10是支座負筋

    2011-05-04 17:40:32 

  • 按你貼的圖,這塊板的底筋是G8的雙向,面筋只有負筋--K10,板的中間部分是沒有鋼筋的。 分布筋是起固定鋼筋間距的,如你圖中的K10負筋,在沒有與其自身垂直的同層鋼筋時為了保證鋼筋間距就要加設分布筋。分布筋通常是A6@200,具體要看圖紙說明。 還是如你附圖,如果說明中有面筋設置的說明的話,那中間部分可能有鋼筋的。不過一般的板中間部分都沒鋼筋,屋面板一般設置溫度筋的。

    2011-05-04 17:44:02 

  • 受力鋼筋底筋按G8布,用XY方向雙向布,只有底筋沒有面筋。 負筋按K10布。按梁布。 分布筋看設計說明有給出的。分布鋼筋要在工程設置里的計算設置里的板選項那里進先設置按設計說明給出的屬性輸入。

    2011-05-04 17:53:12 

  • G8是板底受力筋,是雙向鋼筋,K10是支座負筋,不是屋面板的話,中間空是很常見的。

    2011-05-04 18:10:57 