  • 廣聯達1688版本 重慶版的 墻后澆帶計算圖形軟件有問題

    不知道怎么回事,我這里繪制的后澆帶計算結果不對,繪制方法應該沒有問題。 如圖:后澆帶 繪制在剪力墻上面的,此為地下車庫建筑,剪力墻底標高-5.8,頂標高-1.8,后澆帶長度為1m,墻厚為300mm。 那么后澆帶的計算結果應該是 4*1*0.3=1.2m3 但是這個軟件計算的結果太嚇人了,請幫忙解答一下,是軟件問題還是繪制方式錯誤?或者說其他原因,有遇到這個情況的同行們嗎?

    墻厚

    問題補充:只有一層,上下沒有其他樓層

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你好,畫的可能沒問題,這種計算多的一般是因為墻的高度,軟件中下層或者上層有伸入到上面或者下面的圖元時候,即便沒有在該層布置后澆帶,但是也會受到相鄰層的影響布置上后澆帶。 你可以檢查下是否有這樣的情況。

    2011-05-04 09:07:30 

  • 你看你的計算設置里面的扣減有問題嗎?

    2011-05-04 08:30:48 