匿名用戶 2014-08-29 23:46:13 | 河南省 土建算量GCL2013 | 1048查看 2回答
構造柱、過梁問題
各位老師,請問一,像構造柱老師們是自動生成的,還是每層根據要求在縱橫墻交接處等點畫。二,過梁呢?過梁有智能布置功能,但有些窗戶頂標高處恰恰是樓層梁,就不用再布置過梁了。這個智能布置功能也不會區分,還是要點畫嗎?三,衛生間板比樓層板標高低80mm,設計總說明里還要求墻四周做200高的止水帶,還用做嗎?板低80mm后,四周的梁不正好可以充當止水帶嗎?謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一,像構造柱老師們是自動生成的,還是每層根據要求在縱橫墻交接處等點畫。
因各地抗震烈度不同,建筑物抗震等級不同,層高不同,結構形式不同,構造柱設置是不同的,所以也不情況不要使用自動生成的方法,最好按施工圖設計布置構造柱。
二,過梁呢?過梁有智能布置功能,但有些窗戶頂標高處恰恰是樓層梁,就不用再布置過梁了。這個智能布置功能也不會區分,還是要點畫嗎?
因門口洞口寬度不同,過梁的配筋及截面可能是不同的,即使你用智能布置的方法布置了過梁,還需要根據設計及圖集進行修改的比較麻煩,最好使用點畫的方法根據設計畫圖布置。
三,衛生間板比樓層板標高低80mm,設計總說明里還要求墻四周做200高的止水帶,還用做嗎?板低80mm后,四周的梁不正好可以充當止水帶嗎?謝謝
因高差只有80,高度達不到要求,必須按設計四周做200高的止水帶的。這是國家強制性標準。
?2014-08-30 10:14:43
-
一,構造柱自動生成,用于設計要求構造柱都一樣,每個節點都有的情況下,一般都是每層根據要求在縱橫墻交接處等點畫。二,過梁有智能布置功能,但有些窗戶頂標高處恰恰是樓層梁,就不用再布置過梁了。這個智能布置功能是不會區分,但是軟件會自動扣減的。
三,衛生間板比樓層板標高低80mm,設計總說明里還要求墻四周做200高的止水帶,還要做的,板低80mm后,四周的梁只是可以充當止水帶的一部分,高度不夠,因此還要做。
2014-08-30 08:45:06