匿名用戶 2011-05-02 20:33:19 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 939查看 6回答
關于鋼筋算量
在坡屋面中,如果頂層一層為水平梁,緊挨著上面是斜屋面梁,斜屋面梁的起點頂標高問題補充:與梁301梁的起點標高一樣,那么,在鋼筋算量里要怎么進行設置呢?我先設置梁301,再設置401和402,但是提示重疊布置,我先設置斜屋面梁再設置梁301的話,但是在原位標注301鋼筋時是與屋面梁重疊的,不能布置?請問要怎么設置?才能計算準確?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納哦,可以先畫KL301按樓層標高畫, 再畫401、402,在樓層標高上提高500MM 再布板,三點定義斜板 定好后,選中KL401、402平齊板頂,即可。
2011-05-02 21:00:40
-
你可以分別在分層1和分層2繪制水平和屋面梁。屋面梁標高先設置到屋頂標高繪制,再去修改一端(起點或終點)的頂標高到301的頂標高,也可以把屋面梁平齊板頂,前提是你的斜板繪制好了。
2011-05-02 20:58:44
-
你可以在分層2里布置,要么修改梁的標高
2011-05-03 06:27:55
-
在坡屋面中,如果頂層一層為水平梁,緊挨著上面是斜屋面梁,斜屋面梁的起點頂標高就是水平梁的頂標高。
2011-05-02 20:34:30
-
你可以先在分層1中繪制WKL401及WKL402,并調(diào)整好它們的起點、終點頂標高,然后在分層2中繪制KL301即可。
2011-05-03 08:07:34
-
用分層畫即可輕松處理同位置不同標高的同類構(gòu)件。
2011-05-03 09:54:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看