  • 河南省2008模板超高費問題

    定額解釋:本分部的現澆混凝土梁(不包括圈梁)、板、柱(不包括構造柱)、墻的模板是按層高3.6m編制的。層高超過3.6m 時可計算超高增加費,執行本分部超高增加費子目;每超過1m計算一次超高增加費,尾數不足0.5m者不計(以h表示層高:4.1≤h≤5.1m可計算1次超高費,5.1≤h≤6.1m可計算2次,6.1≤h≤7.1m可計算3次)。 首先問層高為3.9米的可以計算超高費嗎? 其次,只要是超過3.6米的就可以計算超高費嗎?而定額又解釋:每超過1m計算一次超高增加費,尾數不足0.5m者不計(以h表示層高:4.1≤h≤5.1m可計算1次超高費。 照這樣看來層高只有達到4.1米者,才可以計算超高費,3.6米至4米之間這部分是不能計算超高費的,是嗎? 那定額直接寫成層高超過4米時,可以計算超高費不就行了? 請各位高手給詳細解釋解釋,這個問題我怎么出想不通。
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    本分部的現澆混凝土梁(不包括圈梁)、板、柱(不包括構造柱)、墻的模板是按層高3.6m編制的。層高超過3.6m 時可計算超高增加費,執行本分部超高增加費子目;每超過1m計算一次超高增加費,尾數不足0.5m者不計(以h表示層高:4.1≤h≤5.1m可計算1次超高費,5.1≤h≤6.1m可計算2次,6.1≤h≤7.1m可計算3次)。 層高為3.9米的不能計算超高增加費,因為定額說的很明白,每超過1m計算一次超高增加費,尾數不足0.5m者不計,4.1≤h≤5.1m可計算1次超高費,所以層高為3.9米的不能計算超高增加費。

    2011-05-01 15:42:00 

  • 你好,只要層高超過3.6m就可以計算超高,3.9當然可以計算超高 只有層高達到4.1m才可以增加計算一次超高。層高低于4.1m只計算一次超高而不增加超高 說的不是很清晰,層高3.6以上至4.1以下可以計算一次超高,層高超過4.1可以計算兩次超高 明白了嗎

    2011-05-01 15:24:05 

  • 現澆砼梁柱板,是按3。6米為界線,超過時計算超高費,超過的高度每米一個增加層,當不夠一個增加層時四舍五入來考慮的,就是超過不足0。5米時不計超過0。5米時按一個增加層。

    2011-05-01 15:27:25 

  • 河南省2008模板超高費問題 : 定額解釋:本分部的現澆混凝土梁(不包括圈梁)、板、柱(不包括構造柱)、墻的模板是按層高3.6m編制的。層高超過3.6m 時可計算超高增加費,執行本分部超高增加費子目;每超過1m計算一次超高增加費,尾數不足0.5m者不計(以h表示層高:4.1≤h≤5.1m可計算1次超高費,5.1≤h≤6.1m可計算2次,6.1≤h≤7.1m可計算3次)。 首先問層高為3.9米的可以計算超高費嗎?可以,超過3.6米以上的可以計算超高一次; 其次,只要是超過3.6米的就可以計算超高費嗎?是的;而定額又解釋:每超過1m計算一次超高增加費,尾數不足0.5m者不計(以h表示層高:4.1≤h≤5.1m可計算1次超高費。尾數不足0.5m者不計是指計算第2個超高;比如樓層高度為5米 ,只能計算一次超高(5-3.6=1.4米-1 尾數只有0.4),樓層高度5.2米就可以計算2個超高 (5.2-3.6=1.6-1 尾數超過0.5m)。

    2011-05-01 15:41:47 

  • 我想問你一個問題 如果是梁的超高 計算一次和計算兩次 怎么計算才是可能的 當然是全計算了哦 3.6m內不計算 3.6-4.1也不計算 超高4.1就計算了 如果是6.5m 那么模板費為截面面積 去套3.6m定額 再套三次超高

    2011-05-01 15:59:24 

  • 你的理解是正確的,層高只有到4.1m時,才真正開始計算超高費,沒超過1m計算一次。尾數是0.5m,就是按照四舍五入的原則計算的。構造柱和圈梁是不用計算超高費的

    2011-05-01 16:37:06 

  • 定額解釋:本分部的現澆混凝土梁(不包括圈梁)、板、柱(不包括構造柱)、墻的模板是按層高3.6m編制的。層高超過3.6m 時可計算超高增加費,執行本分部超高增加費子目;每超過1m計算一次超高增加費,尾數不足0.5m者不計(以h表示層高:4.1≤h≤5.1m可計算1次超高費,5.1≤h≤6.1m可計算2次,6.1≤h≤7.1m可計算3次)。 首先層高為3.9米,因超高為3.9-3.6=0.3米,不足0.5米,所以不能計算超高費的。 其次,不是超過3.6米的就可以計算超高費的,應該按定額說明計算,當超高達到0.5米時才能計算的(即層高-3.6大于等于0.5米):每超過1m計算一次超高增加費,尾數不足0.5m者不計(以h表示層高:4.1≤h≤5.1m可計算1次超高費)。 照這樣看來層高只有達到4.1米者,才可以計算超高費,3.6米至4米之間這部分是不能計算超高費的,是的。 因超高起點為3.6米,所以不能寫成層高超過4米時,可以計算超高費的。