  • 室外電纜井是否計算保護管長度

    在室外電纜保護管安裝過程中,有很多電纜井,在計算保護管時是否需將電纜井的長度扣除?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    定額好像沒有規定,如果井不大,可以不考慮扣除

    2011-05-01 18:37:34 

  • 應扣除電纜井所占的長度。

    2011-05-01 13:32:52 

  • 1、首先查閱:設計圖是否規定有電纜保護管長度的計算方法。 若有,按照設計圖進行計算。 2、設計無規定時,可參照電線配管的計算規則: 必須扣除始端和終端的箱(盒)、井長度;但是位于中間的不扣除。 因此: 如果您們所砌筑(或澆筑)的電纜井,是位于中部的話,計算保護管長度時不予扣除。 如果您們所砌筑(或澆筑)的電纜井,是位于始端或終端的話,計算保護管長度時必須扣除。

    2011-05-01 14:16:06 

  • 在室外電纜保護管安裝過程中,有很多電纜井,在計算保護管時是需將電纜井的長度扣除的。這在第二冊電氣設備安裝定額中的電纜管敷設是有說明和計算規則的。

    2011-05-01 15:38:25 