匿名用戶 2011-05-01 09:29:21 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 909查看 9回答
框架柱本層筋直徑比上層大如何計算設置
框架柱本層筋直徑比上層大如何計算設置??是否上層柱應插筋?比較是本層28厘,到上層25厘。是否應插筋到下層?
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
應該將插筋設置到上層25厘 是正確的 軟件正確計算的前提是你必須設置正確 在計算設置中修改為設置插筋
2011-05-01 09:32:09
-
你好:軟件里的做法是按平法圖集中的要求做的,你如果有不同要求時可以自己設置處理一下。如果是下柱主筋規格大,當根數相同時下邊的鋼筋是伸上去的,上邊可以不要處理,正常布置就行了,鋼筋主筋的連接要求是不同規格是兩個級別以內。28與25是可以連接的。不可以連接時,上邊才要布置插筋的。 28與25的是可以連接的,套筒要定做。28與18軟件是處理不了的,你可以在28的主筋前用“米”字鍵加上,軟件就會按本層錨固計算了,上層按插筋走。
2011-05-01 09:46:21
-
下層大、上層小,就按設置插筋設置就可以,軟件會自動將下層的鋼筋伸到上層搭接的。
2011-05-01 09:36:33
-
框架柱本層筋直徑比上層大如何計算設置??是否上層柱應插筋?比較是本層28厘,到上層25厘。是否應插筋到下層? 答:框架柱本層筋直徑比上層大,正常設置即可,軟件會自動判斷并處理搭接的(下層柱筋在同層頂部作錨固處理);
2011-05-01 09:36:05
-
框架柱本層筋直徑比上層大如何計算設置,在軟件中不用再設置,按樓層繪制柱,定義鋼筋,軟件可以自動判斷處理; 按圖紙中各樓層柱標注的鋼筋定義布置就可以,軟件會自動按03G101第36頁將下層的鋼筋伸到上層搭接的。 1-2層繪制后可以匯總計算,選1層的柱,點編輯鋼筋看一下28的鋼筋長度。 在搭接設置中定義的是機械連接、焊接還是綁扎,定義為機械連接、焊接是沒有插筋的,軟件自動計算鋼筋機械連接、焊接接頭數量。
2011-05-01 09:38:39
-
框架柱本層筋直徑比上層大如何計算設置??是否上層柱應插筋?比較是本層28厘,到上層25厘。是否應插筋到下層? 框架柱本層筋直徑比上層大,按正常設置,上層筋錨入本層即可,不用插筋。
2011-05-01 12:16:32
-
框架柱本層筋直徑比上層大,正常設置即可,軟件會自動判斷并處理搭接的;
2011-05-01 09:30:30
-
這個是不需要插筋的,只需按正常的設置去做。
2011-05-01 12:21:30
-
根據圖紙要求做
2011-05-01 19:05:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看