  • 商場3.9米都用算什么超高費呢

    我對措施費這塊有點糊涂。 小高層40米,第一層商場3.9米 第二層商場3.6米 每層都套了綜合腳手架 垂直運輸費 還用套什么嗎 一:我主要想問 第一層3.9米 還用套什么嗎 假如不裝修的話 第一層用套什么 裝修的話 用套什么? 二: 商場上還有獨立的矩形柱用套模版超高費嗎 模版超高費是不是只算超過3.6米以上柱子體積的量呢?謝謝
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    小高層40米,第一層商場3.9米,第二層商場3.6米,每層都套了綜合腳手架 垂直運輸費。 一: 首層3.9米,如果不做裝修的話,首層只套綜合腳手架,不另計算腳手架。如果做裝修的話,天棚裝修可以套用滿堂腳手架,墻面裝修不另計算裝修腳手架;如果天棚不裝修,墻面做裝修,墻面裝修可另計算裝修腳手架。 二:商場上還有獨立的矩形柱,首層3.9米,不能計取模版超高增加費。模版超高增加費計取與腳手架超高增加費相似,每超過1m計算一次超高增加費,尾數不足0.5m者不計(以h表示層高:4.1≤h≤5.1m可計算1次超高費,5.1≤h≤6.1m可計算2次,6.1≤h≤7.1m可計算3次)。 如果計取模版超高增加費,應該按超高層柱的全部體積計算工程量。不是超過3.6米以上部分柱的體積。

    2011-05-01 16:07:27 

  • 小高層40米,第一層商場3.9米 第二層商場3.6米 每層都套了綜合腳手架 垂直運輸費 還用套模板費用。 一:我主要想問 第一層3.9米 還用套腳手架、模板的超高增費。 二: 商場上還有獨立的矩形柱一層是用套模版超高費的, 模版超高費不是只算超過3.6米以上柱子體積的量的,而是要計算一層柱子的整個體積的。

    2011-04-30 18:29:49 

  • 層高超過3.6米,1、要計算模板超高:柱的、梁的、板的。2、如果是執行綜合腳手架,要計算每超過1米子目。3,如果有天棚裝修,操作高度超過3.6米要計算滿堂腳手架。 柱超高模板是超高部分,梁、板超高模板是超過3.6米部分。

    2011-04-30 18:28:14 

  • 小高層40米,第一層商場3.9米 第二層商場3.6米 每層都套了綜合腳手架 垂直運輸費 還用套什么嗎 一: 第一層3.9米 還用套裝修使用的滿堂腳手架, 假如不裝修的話 第一層就不用套別的子目了, 裝修的話 用套滿堂腳手架子目的。 二: 商場上還有獨立的矩形柱,因超過不足0.5米,所以不能套模版超高費的。 定額說明為:2.本分部的現澆混凝土梁(不包括圈梁)、板、柱(不包括構造柱)、墻的模板是按層高3.6m編制的。層高超過3.6m時可計算超高增加費,執行本分部超高增加費子目;每超過lm計算一次超高增加費,尾數不足0.5m者不計(以h表示層高:4.1≤h<5.1m可計算1次超高費,5.1≤h<6.1m可計算2次,6.1≤h<7.1m可計算3次)。 因層?.9米,超高3.9-3.6=0.3米,不足0.5米,所以柱、梁、板的模板不能計算超高。

    2011-04-30 22:23:16 