  • 板負筋修改《非單邊標注含支座》后出現的問題

    我畫好負筋后,單獨選中一根負筋在屬性修改,我默認非單邊標注含支座選擇的是,我修改否以后問題出來了,看下圖: 我的空調板含支座長度為800,我調整不含支座長度后應為700,我就把支座長度改為700,但顯示的圖形沒有到板邊,這怎么回事?我計算了下,軟件對于長度認可我標注的700,但圖形顯示和我板的實際寬度就有問題了。。。。怎么解決??

    非單邊

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你刪除后修改負筋的屬性,然后重新畫圖就會好的。 工程量是沒有影響的,放心。 只要計算長度正確就行了。(這個瑕疵下次優化時會考慮的。)

    2011-04-30 14:02:25 

  • 你可以直接在工程設置--計算設置-板第28項中選擇是或否!

    2011-04-30 14:07:52 

  • 軟件默認的是規范的常規做法,你在構件屬性里修改私有屬性 只能按照你修改的屬性計算工程量了,你的問題只是圖元顯示問題 軟件計算是按照你的屬性設置計算的,不是按照圖元顯示計算的

    含支座

    答疑解惑

    2011-04-30 14:18:36 