匿名用戶 2011-04-29 14:17:37 | 河北省 其他專業 | 2548查看 6回答
如何確定配電箱的尺寸
我在做一個辦公樓的預算,有兩個明裝配電箱的尺寸圖紙上沒給,咨詢設計人員說明裝的不給尺寸,我該怎么確定配電箱的長寬高
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納查一下配電箱內的開關的型號,然后檢查開關的尺寸,考慮開關的布置空間,大約計算出配電箱的尺寸
2011-04-29 16:06:45
-
按里面的開關、配件的數量來估一下其大小。比如一個單極開關有多寬,或漏電開關有多寬。開關一般是橫排過去的。你大概估一下。
2011-04-29 14:18:56
-
辦公樓一般都是開關箱,建議按半周長1m內配電箱計算就行。
2011-04-29 14:23:03
-
配電箱一般分為緊湊型配電箱,比如PZ30或GOLF型,常用于住宅套內或走廊墻上暗裝,常由微型斷路器構成,進線為63A以下的3相MCB,出線為3相或單相MCB或RCB,一般為嵌墻暗裝,底距地按照規范要求不低于1.5米。明裝配電箱,常常作為樓層總配電箱,下級為上述的緊湊配電箱,總配電箱經常設置在電井內,明裝,總開關為大電流的塑殼斷路器MCCB,出線為MCCB或MCB(中等電流,三相居多),進線一般為電纜,出線為導線到下級現場暗裝的配電箱,型號一般為XM.柜式配電箱,一般落地,作為總進線使用。電箱一般型號無太多意義,主要看開關。
2011-04-29 14:26:04
-
這個只有大概估算一下了,沒有其他的方法
2011-04-29 14:20:05
-
1、配電箱的選型,根據內配置而定,如內配的斷路器數量及大小來確定;
2011-04-29 20:55:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看