第一層板面在+-0.000 層高4.500 我的柱筋應該預埋上來多少
我做的是,獨立基礎,但是獨立基礎沒有聯系梁,是直接到0.000有地梁,也有板。也就是說第一層板在+-0.000 層高4.500 請問我的柱筋預埋到+-0.000好多才可以,是800mm和1500mm還是 1500 mm 和2200 mm問題補充:我做的是,預埋到+-0.000上來800--------1500,,可是監理過來說不行,要1500-------------2200??墒?圖集03G101-1上面說了?;A(chǔ)頂面嵌固部位以上是按 大于或等于Hn/3 樓面是大于或等于Hn/6 (0.000下面只有獨立承臺基礎 沒有地梁)現在 +-0.000是一層板 為什么說我做的800-------1500不行呢? 我要怎么才可以說服監理 請求高人
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納柱鋼筋要到獨立基礎底標高都對。
2011-04-27 22:43:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看