fsh813150 2011-04-27 08:36:20 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 894查看 4回答
剪力墻暗柱中給出箍筋信息,而拉筋信息未給出,如何處理呢?
剪力墻暗柱中給出箍筋信息,而拉筋信息未給出,如何處理呢?另外拉筋是2A8@150表示什么意思?只有單根箍筋如何表示?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納剪力墻暗柱中給出箍筋信息,而拉筋信息未給出,如何處理呢?另外拉筋是2A8@150表示什么意思?只有單根箍筋如何表示? --------------------------看【結構說明】有沒有。沒有就按照箍筋鋼筋信息設置。 -------------------圖紙上應該有柱子大樣詳圖,2A8@150表示該拉筋同一個水平方向上有2根,直接在屬性【拉筋】輸入2A8@150。 ---------------只有單根箍筋直接在屬性里輸入箍筋信息即可。
2011-04-27 09:07:01
-
剪力墻暗柱中給出箍筋信息,而拉筋信息未給出,如何處理呢? 答:咨詢設計單位,或者按照箍筋鋼筋信息設置 另外拉筋是2A8@150表示什么意思? 答:你看下此柱子的大樣,表示的一個水平方向上有2根拉筋 只有單根箍筋如何表示? 答:你看下柱子圖,比如轉角柱,你就會明白的
2011-04-27 08:41:05
-
暗柱中拉筋的規格、間距完全同箍筋。
2011-04-27 08:37:28
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看