匿名用戶 2011-04-26 15:01:58 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 564查看 5回答
2009中是暗柱的地方都要畫上剪力墻嗎?不畫出的鋼筋量對嗎?
2009中是暗柱的地方都要畫上剪力墻嗎?不畫出的鋼筋量對嗎?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納是的 有暗柱的地方必須畫剪力墻 因為暗滞是剪力的一部?是剪力墻的加強帶
2011-04-26 16:11:09
-
端柱位置可以不用畫,畫到柱邊就行,中間暗柱要畫,這樣水平筋才會連續通過。
2011-04-26 15:07:16
-
2009中是暗柱的地方應該都要畫上剪力墻,暗柱的地方不畫出剪力墻的鋼筋工程量是不正確的。 剪力墻鋼筋遇暗柱是連續通過的,如果暗柱的地方不畫出剪力墻,剪力墻的鋼筋工程量就有可以計算少了。
2011-04-26 15:07:21
-
2009中是暗柱的地方都要畫上剪力墻,是的,先繪制墻,再繪制暗柱,鋼筋計算才正確,在導入圖形時就不用導入暗柱了。
2011-04-26 15:04:49
-
2樓回答的是正確的 但我想補充的是 端柱不用繪制 畫到柱邊即可 這樣繪制是正確的 我個人建議還是按軸線繪制 因為這樣可以避免錯誤
2011-04-26 15:40:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看