  • 為什么梁上面通長筋遇支座輸入時通長筋沒有了?

    當二跨梁中的上面通長筋為2B16,在第一跨左支座另加一支座筋2B18,右支座加1B18時。怎第一跨的通長筋沒顯視?右支座只有一個1B18?是不是支座筋輸入時要含通長筋一起輸入2B16+2B18,2B16+1B18?中間支座輸一邊只顯視一邊有支座筋,一邊沒有支座筋?是不是兩邊都要輸支座筋?這到底是什么回事?

    遇支座

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    支座負筋包含上部通長鋼筋。 設計的負筋中就包含了的。 支座筋都是另加在原位標注那里---就按原位標注的輸入。 在鋼筋三維里,有通長筋的。如果沒有,就是你沒輸入。 上面通長筋為2B16---那不是有嗎? 通長筋卻2B16伸到左支座里了。

    2011-04-24 10:38:32 

  • 支座 原位標注的鋼筋是上部鋼筋之和,就是說包含了集中標注的鋼筋。估計你右支座原位標注的時候只輸了 1B18 另外,中間支座的原位標注只用標注一邊,另一邊是不用輸入的,平法有說明。 通長筋是不會個支座負筋搭接的,你是不是搞錯了,要不截個圖看看