一起走過 2011-04-24 09:23:25 | 河南省 土建算量GCL2013 | 1496查看 6回答
地下室和首層之間有一個810高夾層能算建筑面積嗎
河南2008定額,地下室和首層之間有一個810MM高的夾層能算建筑面積嗎?房心是回填土做150MM厚的砼地面,外墻是砼墻。問題補充:腳手腳和垂直運輸該怎么套定額?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納下面是從河南省定額中復制下來與你的問題有關的說明: 3.0.24 下列項目不應計算面積:2 建筑物內的設備管道夾層。 3.0.3 多層建筑物首層應按其外墻勒腳以上結構外圍水平面積計算;二層及以上樓層應按其外墻結構外圍水平面積計算。層高在2.20m 及以上者應計算全面積;層高不足2.20m 者應計算1/2 面積。 答:只是這兩個說明我認為有自相矛盾的地方,很難說服人,我建議到定額站咨詢一下。 關于腳手腳和垂直運輸該怎么套定額,如果你計取了綜合腳手架,你可以補一下外墻單項腳手架,設以這層的垂直投影響面積,其它的腳手架就不應計取了,因為這層只有810MM高,腳手架不用計取(不要搞混了柱梁板墻是現澆砼是要計取措施費的套用模板里面含有支撐的這與腳手架不同)。垂直運輸費應參照建筑物的超高費有這樣一句說明“建筑物超高費用以超高部分自然層(包括技術層)建筑面積的總和計算?!蹦愕墓こ踢@810MM層高,怎么也得算技術層,應該統計建筑面積計算垂直運輸費。
2011-04-24 10:12:54
-
地下室和首層之間有一個810MM高的夾層不能算建筑面積;
2011-04-24 09:23:57
-
地下室和首層之間有一個810MM高的夾層不能算建筑面積,小于2.2米高度不計的。
2011-04-24 09:24:43
-
中華人民共和國國家標準 GB GB / T 50353-2005 建筑工程建筑面積計算規范 3 計算建筑面積的規定 .......... 3.0.24 下列項目不應計算面積: 1 建筑物通道(騎樓、過街樓的底層)。 2 建筑物內的設備管道夾層。 3 建筑物內分隔的單層房間,舞臺及后臺懸掛幕布、布景的天橋、挑臺等。, 4 屋頂水箱、花架、涼棚、露臺、露天游泳池。 5 建筑物內的操作平臺、上料平臺、安裝箱和罐體的平臺。 6 勒腳、附墻柱、垛、臺階、墻面抹灰、裝飾面、鑲貼塊料面層、裝飾性幕墻、空調機外機擱板(箱)、飄窗、構件、配件、寬度在 2.10m及以內的雨篷以及與建筑物內不相連通的裝飾性陽臺、挑廊。 7 無永久性頂蓋的架空走廊、室外樓梯和用于檢修、消防等的室外鋼樓梯、爬梯。 8 自動扶梯、自動人行道. 9 獨立煙囪、煙道、地溝、油(水)罐、氣柜、水塔、貯油(水)池、貯倉、棧橋、地下人防通道、地鐵隧道。 根據此規定,地下室和首層之間有一個810MM高的夾層不能算建筑面積。
2011-04-24 09:40:54
-
不計算建筑面積 層高小于2.2m不計算建筑面積,可以看建筑面積計算規則
2011-04-24 09:23:53
-
腳手腳和垂直運輸套措施項的子目就可以了
2011-04-24 10:13:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看