女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 鋼筋計算有錯誤,但不知道錯在哪里,怎么改

    2KL-13中的第二跨原位標注是(3B18)架立鋼筋,可是在計算式中卻沒有出現,不知道是什么原因?另外,第一跨的右支座負筋的計算式有誤,第三跨的左支座負筋計算式有誤?

    鋼筋計

    拉通

    答疑解惑

    廣聯達服務新干線

    問題補充:我的梁是以整個剪力墻為支座的。中間的的那3根架立筋中兩根肯定是和支座負筋拉通了,但是還有一根應該是代替了支座負筋(左邊的1B16和右邊1B20),所以他應該還是有的。 負筋的計算更是錯誤了,他不可能伸到相鄰跨去的,大家看他公式就知道了,他已經伸到相鄰跨去了

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    第一關于架立筋的問題,如果你沒有在這一跨的兩邊支座(包括鄰跨的左右支座處)沒有標注負筋,這廣聯達在此計算有誤,因為標注的負筋,這一跨太短,使鄰跨的Ln/3已經超過了跨長,所以此處就不符合平法標注了。 第二關于支座,我看你的這道梁的支座是以剪力墻的暗柱或端柱為支座的,這時候畫梁時,有兩種選擇,一是畫到軸線處(暗柱所在的軸線),一是畫到暗柱邊,這兩種計算結果不同。

    2011-04-21 16:23:33 

  • 你好 你看軟件那里計算錯誤

    2011-04-21 15:39:19 

  • 因為這一跨很短,這跨的兩邊的跨上的梁負加筋的長度已經包含了架立筋了。

    2011-04-21 15:41:14 

  • 你的3B18在原位跨中標注

    2011-04-21 15:39:07 

  • 這個短跨叫‘小跨’ ,當它的長度小于左右兩邊跨之和的1/3時,為了避免左右兩跨的支座負筋在小跨內搭接,一般都是拉通布置的。 你刪了重新布置提跨原位標注試試,確保支座什么的都正確。沒有看到你最左邊那個小跨的尺寸。 你那小跨是在剪力墻上的嗎?你截個不要選中那根梁的圖看看,我看看你的梁是畫到剪力墻的哪個位置的

    2011-04-21 22:06:10 

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!