匿名用戶 2011-04-21 15:16:59 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1894查看 6回答
電線套用定額問題
1、請問BVV3*2.5mm2應該套用什么定額,它是一條三芯線還是由三條2.5mm2的電線分別套入的? 2、那么BVV5*10mm2呢? 3、還有就是定額中有的是單位是100米/單線,有的100米/束又怎樣區別的?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、請問BVV3*2.5mm2應該套用什么定額,它是一條三芯線還是由三條2.5mm2的電線分別套入的? 它是三條2.5mm2的導線;套10㎡以下電纜定額子目; 2、那么BVV5*10mm2呢? 它是五條10mm2的導線;套70㎡以下電纜定額子目; 3、還有就是定額中有的是單位是100米/單線,有的100米/束又怎樣區別的? 按電纜實際長度。 希望可以幫到你!
2011-04-21 15:52:42
-
是按單線的總長度套定額的。在算工程量時都是計單線的長度的。
2011-04-21 15:19:49
-
BVV3*2.5mm2代表三芯線
2011-04-21 15:48:12
-
BVV表示銅芯聚氯乙烯絕緣氯乙烯護套圓形電線
2011-04-21 17:42:31
-
BVV3*2.5mm2是一根三芯2.5mm2銅芯電纜,應該套銅芯電力電纜敷設中‘四芯以下’定額。 BVV5*10mm2是五芯10mm2銅芯電纜。 ‘100米/單線’表示在一束電纜中若干根電線,其中以單線為計量數量的,而‘100米/束’表示一根電纜不是以電纜中的一根電線為計量數量,而是以整根電纜為單位計量。
2011-04-22 07:04:16
-
按單線的總長度套定額,算工程量是計單線的長度的。
2011-04-25 21:36:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看