匿名用戶 2011-04-21 11:44:29 | 廣東省 其他專業 | 1512查看 8回答
鋼結構腳手架及垂直運輸(10廣東定額)
單層全鋼結構廠房,層高7米,是否應該計算綜合腳手架、里腳手架及滿堂腳手架呢? 希望高手發份資料參考一下啊,謝謝。
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
計算了綜合腳手架,不能再計算里腳手架及滿堂腳手架了。
2011-04-21 12:00:52
-
1、一般鋼結構安裝中,定額內考慮了吊車的臺班,所以鋼結構安裝是不另計腳手架的; 2、如圖:
2011-04-21 12:01:40
-
應該計算綜合腳手架和滿堂腳手架
2011-04-21 12:04:26
-
單層全鋼結構廠房,層高7米,應該按照建筑面積計算綜合腳手架,而不應計算滿堂腳手架和里腳手架了。(參見08定額規定)
2011-04-21 12:51:35
-
我認為不宜計算綜合腳手架,而就計算單項腳手架,如基礎,刷漆等。金屬結構的制作和安裝不能再計取腳手架,因其制作安裝運輸主要用吊車等。
2011-04-21 12:22:27
-
計算了綜合腳手架,是不用再計算其他的腳手架,綜合腳手架是按3。6米以內考慮的,層高7米,可以再計算超高部分的費用。(一般是綜合腳手架其本層乘以相應的系數,各地的規定不同,系數不同)
2011-04-21 14:01:03
-
計算了綜合腳手架是不用再計算其他的腳手架 綜合腳手架是按3。6米以內考慮的 層高7米 可以再計算超高部分的費用
2011-04-21 14:34:11
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看