liuhui1999miss 2011-04-21 10:47:48 | 重慶市 其他專業 | 1568查看 4回答
關于電氣安裝中電纜套定額的問題
大家好,我是一個水電預算初學者,有幾個問題想請教大家,謝謝賜教! 1、“電纜保護管敷設及頂管 電纜保護管敷設(公稱直徑mm以下) 鋼管 100-150”此定額中沒有DN50的,做何處理?材料消耗中沒有主材焊接鋼管,是否自己添加主材? 2、電纜敷設中,電力電纜和控制電纜的區別是什么? 3、例:ZRYJV-4*95+1*50,這種電纜如何定義它的芯數和截面面積? 4、“豎直通道”是否指的是水電井? 補充說明:重慶地區。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、電纜保護管敷設及頂管 電纜保護管敷設(公稱直徑mm以下) 鋼管 100-150”此定額中沒有DN50的,做何處理? 套管徑最小定額項,然后調整主材 2、電纜敷設中,電力電纜和控制電纜的區別是什么? 顧名思義 3、ZRYJV-4*95+1*50,這種電纜如何定義它的芯數和截面面積? 五芯,截面面積按五芯中最大的一個定義 4、豎直通道”是否指的是水電井? 是
2011-04-21 11:19:03
-
1、電纜保護管敷設及頂管 電纜保護管敷設(公稱直徑mm以下) 鋼管 100-150”此定額中沒有DN50的,做何處理? 答:套相應定額,然后調整主材 3、ZRYJV-4*95+1*50,這種電纜如何定義它的芯數和截面面積? 答:五芯,截面面積按五芯中最大的一個定義
2011-04-21 11:02:55
-
豎直通道不是水電井,而是像電梯井一樣的垂直通道
2011-04-22 15:36:45
-
DN50的套鋼管暗敷,
2011-04-22 21:56:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看