taotao 2011-04-20 23:08:32 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 644查看 3回答
關于剪力墻鋼筋問題
如圖所示:剪力墻兩排豎向鋼筋的鋼筋直徑不同,在廣聯達里怎樣處理,
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
上部那個地方建立一個暗梁來進行繪制就可以了!
2011-04-20 23:13:21
-
剪力墻兩排豎向鋼筋的鋼筋直徑不同,在定義剪力墻鋼筋屬性時,剪力墻垂直分布筋輸入,(1)C22@200+(1)C18@200;剪力墻水平分布筋輸入,(1)C22@100+(1)C16@150,拉筋輸入A6@600*450。(注意剪力墻外側鋼筋在前) 剪力墻上部鋼筋按暗梁定義布置,輸入鋼筋信息,按剪力墻生動布置暗梁,暗梁頂標高軟件默認同剪力墻頂標高。
2011-04-20 23:34:33
-
可以輸入(1)C12@100+(1)C8@200 剪力墻標高是-0.05 不同鋼筋直徑用+連接 黃線內的暗梁標高砼剪力墻
2011-04-20 23:10:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看