terolz@qq.com 2011-04-20 16:16:14 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1910查看 3回答
獨立基礎面標高的設置問題?
我的實際工程所有的獨立基礎面標高都是-4.2M 我按照學習視頻一步步做了,不過沒提到這一設置,我現在的圖形中的所有獨立基礎是地面標高一致,請問怎么修改啊 ? 謝謝指教問題補充:沒說清楚。。 正負0是首層的地板完成面標高,我的實際工程有地下室,地下室面未-3.9,板厚300,板下是獨立基礎(圖紙上寫的是柱下擴展基礎),獨立基礎的厚度不一,我希望讓所有的獨基面標高一致(均為-4.2) 不知道以后我先設計柱子要好些(應為),根據柱子再直接智能布置獨基,是不是可以節省些時間,我沒按照視頻的順序做,我是新手,怕做混淆了,所以按照實際工序做的。。。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好。你的獨立基礎是否是在基礎層定義繪制呢,獨立基礎應該在基礎層新建構件 可以拉框選擇所有獨立基礎,在屬性中輸入獨立基礎的相對標高即可 好的,滿意可以采納
2011-04-20 16:20:20
-
-4.m不會是地面標高,除非是地下室的地面。
2011-04-20 16:17:50
-
設置基礎層標高,在基礎層布置獨立基礎。
2011-04-20 16:22:37
-
地梁和獨立基礎承臺之間的標高如何設置
我在繪制地梁和獨立基礎時,無法把地梁標高設來高于基礎承臺面標高?請問該如何設置?
-
基礎標高設置后,基礎柱高度有問題
基礎標高設置后,基礎柱高應該是默認值,但是總是不對,不知是為什么。
-
我用的樁承臺,請問獨立基礎底筋,在樁承臺中底下那個和頂部那個都要設置鋼筋嗎?還是只設置底部。另外是400厚的在下嗎?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看