女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 預制空心板的計算??

    計算預制空心板的時,查詢圖集得出3.3m*0.6m*0.12m 的空心板的表達式是0.143*1.01 為啥是這樣?軟件是根據啥算的?那個0.143是啥?為啥要成1.01?3.3m*0.6m*0.12m 的不扣空洞的體積是0.2376m3,

    預制空心板

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    計算預制空心板的時,查詢圖集得出3.3m*0.6m*0.12m 的空心板的表達式是0.143*1.01 是正確的,軟件是根據圖集編制的,0.143是每塊預制空心板的混凝土實際體積,乘1.01是根據定額規定增加1%的制作運輸損耗的。計算預制空心板的工程量按定額計算規則規定索要扣除預制空心板中空洞所占體積的,所以3.3m*0.6m*0.12m 的體積不是0.2376m3,應該是0.143m3的。 如果要是圖集上沒有所需要的預制板 應該按圖集上查出的工程量確定,比如說是,預制板sp型的 長4.6m 寬1.2m 厚0.12m 在圖集上能查到每米的體積是0.11m3,在用gcl2008畫圖的時候 先定義空心板,長度輸入4600mm、寬度輸入1200mm、厚度輸入120mm即可,工程量表達式內輸入0.11*1.01即可。 3.3m*0.6m*0.12m應該 是0.143*1.01 。

    2011-04-20 15:22:58 

  • 因為它是空心?,所?.2376體積是錯誤的,0.143你也可根據標準圖集查詢,1.01是空心板的一個制作、運輸損耗率,定額上有的。

    2011-04-19 17:26:34 