361***@qq.com 2011-04-16 16:58:34 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1014查看 2回答
砌體填充墻拉筋問題
說明中:填充墻應沿框架柱每隔500mm設2A16拉筋,拉筋深入墻內的長度:6,7度是不應小于墻長的1/5,且不小于700mm,8,9都應沿墻全場貫通。請教:當6,7度時墻的拉筋怎樣輸入?軟件中有的砌體通長筋和橫向短筋
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你說的應該是砌體加筋,設計說明有柱子與墻連接處需要做砌體加筋的構造詳圖說明,一般的長度是1000
2011-04-16 17:01:56
-
砌體加固筋深入墻內的長度一般的都是1000mm的。
2011-04-16 19:15:26