哎呀 2011-04-14 09:34:00 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 537查看 1回答
在線提問剪力墻LL
剪力墻LL的側面鋼筋在哪里輸入?很多LL的側面鋼筋時剪力墻水平鋼筋通長布置過去的,如果在LL里不輸入側面鋼筋,那么剪力墻水平筋就會通長計算,可是水平筋的拉鉤卻不會計算;如果在LL側面縱筋里輸入,那么剪力墻的水平鋼筋就不會通長計算了,水平鋼筋也就算多了,此時拉鉤卻可以計算出來。請問,這種情況有什么好的辦法解決?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、連梁的側面鋼筋直接在連梁屬性編輯—其他屬性—側面縱筋中輸入; 2、連梁輸入側面鋼筋,剪力墻的水平是不通算的,會扣除連梁區域; 3、連梁未輸入側面鋼筋,墻體水平鋼筋貫穿連梁配置; 4、不太明白您上述說的水平筋拉鉤(你可以在GID上和我聯系)是指什么?一級鋼的彎鉤嗎?不論水平筋是否貫通,一級鋼的彎鉤默認都是計算的啊,可以在計算設置中修改。
2011-04-14 17:51:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看