王海超 2011-04-13 23:02:11 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1073查看 1回答
如何讓建立的板負筋距軸線中布置???
1、如何讓建立的板負筋距軸線中布置??? 2、我已建立的板負筋,該板負筋是走廊的頂板筋,該走廊兩邊是排房,對稱布置,該走廊上的負筋在前后排房的板上各擔1020長的鋼筋,是否有簡單的布置方法???(無法使用按照梁布置或按墻布置?) 3、我已建立了該走廊之間的中軸線,先畫出墻,建立負筋后再刪除,但是沿該走廊的各個房間上的負筋長度雖然一直,但直徑和間距不一致,不能利用該墻體一次建立,否則,軟件會提示負筋布置重復,分段繪制墻體也比較麻煩,是否有簡單的方法?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、如何讓建立的板負筋距軸線中布置??? 答:在工程設置中的計算設置,可以設置,如圖一 2、我已建立的板負筋,該板負筋是走廊的頂板筋,該走廊兩邊是排房,對稱布置,該走廊上的負筋在前后排房的板上各擔1020長的鋼筋,是否有簡單的布置方法???(無法使用按照梁布置或按墻布置?) 答:可以用劃線布置功能 3、我已建立了該走廊之間的中軸線,先畫出墻,建立負筋后再刪除,但是沿該走廊的各個房間上的負筋長度雖然一直,但直徑和間距不一致,不能利用該墻體一次建立,否則,軟件會提示負筋布置重復,分段繪制墻體也比較麻煩,是否有簡單的方法? 答:只要你按照圖紙繪制負筋,提示負筋重復是沒影響的,你點擊確定,繼續繪制即可,提示重復并不是不讓你繪制,是提醒你 新版本可以自動生成負筋,很快!
2011-04-13 23:09:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看