  • 構造柱基礎層鋼筋

    工程情況:磚混結構,條形基礎,基礎埋深-4.9米,地梁頂標高-1.0米,根據(jù)03G601圖集,構造柱埋深為-1.5米,但用鋼筋軟件算出了,構造柱在基礎層的縱筋長度只有35D,而且箍筋只有2根,請問怎么回事?

    縱筋長度

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 那是因為你沒在基礎層畫上構造柱。 基礎層應該在最底下,你的圖是嗎?

    2011-04-12 09:58:16 

  • 你好 看你的構造柱在哪里生根 你的構造柱要是在基礎層生根 計算就對了 有圈梁 在圈梁上生根 到計算設置中修改 你將構造柱的底標高改一下試試

    2011-04-12 10:17:39 

  • 如果修改某一根構造柱,如圖一,填上插筋長度+彎折就可以 如果修改所有構造柱如圖二填上插筋長度+彎折就可以 第一個圖是構造柱的不是框架柱的,你可以在這里面改