  • 次梁與主梁相交處鋼筋的搭接是多少啊

    次梁鋼筋深入主梁的錨固長度
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 上部鋼筋伸至主梁外側(cè)(扣保護層)下彎15d 下部鋼筋錨入:12d(螺紋鋼),15d(光圓鋼)。 負筋伸出支座長度:端支座處伸出1/5凈跨長(如為弧形梁則為1/3凈跨長),中間支座伸出1/3凈跨長。

    2011-04-12 02:36:27 

  • 不需要搭接,只需要錨固。

    2011-04-12 06:59:23 

  • 你好:次梁也就是非框架梁,看截圖中的要求比較全面。

    次梁

    2011-04-12 07:53:21 