王海超 2011-04-09 21:40:57 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 493查看 5回答
關于鋼筋抽樣GGJ2009中鋼筋的設置
在樓層設置下的鋼筋設置,混凝土標號為C25對應的二級鋼的錨固長度(34/37),這括號中的兩個數(shù)是什么意思???
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
斜杠前的34指的是直徑小于等于25鋼筋的錨固長度是34倍的直徑;斜杠后的37指的是直徑大于25鋼筋的錨固長度為37倍的直徑。
2011-04-11 19:35:35
-
前面的是非抗震情況下的錨固值,后者是抗震情況下的。
2011-04-09 21:45:40
-
有兩個數(shù)值的 前面應該是小于等于25鋼筋錨固 后者應該是直徑大于25的錨固長度
2011-04-09 22:01:07
-
你好:應該斜杠前的是直徑小于等于25鋼筋的錨固長度;斜杠后的是直徑大于25鋼筋的錨固長度。
2011-04-09 22:03:36
-
斜杠前是直徑25以內的鋼筋錨固要求,斜杠后是直徑25以外的鋼筋錨固要求。
2011-04-10 08:08:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看