云 2011-04-06 11:08:59 | 廣東省 其他專業 | 2227查看 3回答
廣東地區電纜穿管敷設套什么定額
廣東地區電纜穿管敷設套什么定額,是套一個電纜保護管敷設和電纜敷設定額就可以了嗎
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納套一個電纜保護管敷設和電纜敷設定額,電纜頭制安需套子目,埋地的另套電纜溝挖填子目。
2011-04-06 11:14:57
-
1、電纜穿管是套配管還是套保護管,其實施工工藝差不多,根據常規,一般管徑大于100時就套保護管,100以內的套普通配管; 2、電纜穿管敷設套定額: (1)電纜按最大截面套定額; (2)電纜頭需套定額; (3)管需套配管或保護管; (4)如果電纜有防火要求,進出配電柜還要套防火涂料; (5)如果電纜很長,超過250米,那還要套中間電纜頭或中間接線盒;
2011-04-06 11:18:38
-
電纜保護管通常是指室外配電纜過路、橋、鐵路、設備基礎、上桿等,或進出建筑物處的保護管(個人理解)。室內配管一般套相應配管配線定額,室外一般長距離連續配管或管徑小于DN100時,也套配管配線定額。
2011-04-06 11:22:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看