匿名用戶 2011-04-03 11:26:30 | 廣東省 其他專業 | 1135查看 2回答
新手水電算量遇到的一些問題
最近算量,遇到幾個問題,希望各位大神幫忙解答一下 1.屋面明敷避雷網和女兒墻垂直相交部分是按混凝土塊還是折板支架計算,另:明敷是否必須得用混凝土塊 2.梁主筋采用綁接,均壓環焊接時直接將兩條鋼筋焊在一起?該處算不算一處接地線跨接 3.柱主筋采用套筒連接,跨接處算不算一處接地線跨級?如果是電渣壓力焊呢? 4.小便器、洗手盆等豎向給排水管,設計圖紙沒標的話,是否按圖集計算嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.屋面明敷避雷網和女兒墻垂直相交部分是按折板支架計算,另:明敷不一定必須得用混凝土塊 2.梁主筋采用綁接,均壓環焊接時直接將兩條鋼筋焊在一起的,該處不算接地線跨接 3.柱主筋采用套筒連接,跨接不算一處接地線跨接。如果是電渣壓力焊也不算 4.小便器、洗手盆等豎向給排水管,設計圖紙沒標的話,按圖集計算
2011-04-03 11:34:55
-
1.屋面明敷避雷網和女兒墻垂直相交部分是按混凝土塊還是折板支架計算,另:明敷是否必須得用混凝土塊 是折板支架,一般現在的施工工藝是用成品支架座避雷網的支架,我覺得應該將定額內的含量相對應的調整,尤其是支架的主材費 2.梁主筋采用綁接,均壓環焊接時直接將兩條鋼筋焊在一起?該處算不算一處接地線跨接 不應該算,有均壓環這個定額了就可以 3.柱主筋采用套筒連接,跨接處算不算一處接地線跨級?如果是電渣壓力焊呢? 不算跨接底線,這項費用在接地引下線里已經包含了。 4.小便器、洗手盆等豎向給排水管,設計圖紙沒標的話,是否按圖集計算嗎? 按圖集計算,不過水平干管的標高應該有吧,可以通過水平標高計算垂直高度啊
2011-04-03 12:51:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看