潘工 2011-03-30 15:41:42 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1353查看 5回答
畫梁時畫到剪力墻的暗柱還是畫到剪力墻與軸線平齊的位置?
問題補充: 這是一個L開剪力墻。有三個暗柱。梁是畫到一字形暗柱中還是要畫到L形暗柱里?? 再一個是剪力墻畫時畫到柱邊還是畫到柱內。。???
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1,剪力墻應該從第一個暗柱一端畫到L型剪力墻的另一端的暗柱,可以全部覆蓋暗柱。 2,框梁只要畫到剪力墻的邊既可,軟件會根據你的定義和設置自動進行錨固和相關的扣減。
2011-03-30 22:27:38
-
剪力墻畫到柱邊 柱內都可以的
2011-03-30 15:47:00
-
在結構里面剪力墻畫到柱內邊以及外邊都可以的,在算量里面把所有的暗柱改為框架柱即可,軟件計算的模板和混凝土的量和手工計算的一致。
2011-03-30 15:51:59
-
梁是要畫到L形暗柱里
2011-03-30 15:49:11
-
在GGJ2009中,剪力墻必須畫到暗柱內或覆蓋暗柱,只畫到暗柱邊時,鋼筋反而多數了,可以兩種情況畫來對比下 如圖的情況,墻是畫到一字形暗柱還是畫到L形暗柱,得看中間是怎么標注的,如果那兒是連梁下邊的空洞,畫到一字形暗柱內或外邊即可
2011-03-30 17:17:26
-
畫剪力墻時要空出暗柱的位置還是按剪力墻通畫?若剪力墻通畫過去,算鋼筋量的時候軟件會重復計算嗎?
畫剪力墻時要空出暗柱的位置還是按剪力墻通畫?若剪力墻通畫過去,算鋼筋量的時候軟件會重復計算嗎?
-
請問在有暗柱、端柱、轉角柱的位置繪制剪力墻時,墻長是畫到柱邊、柱中、還是貫通繪制剪力墻啊???
-
剪力墻與暗柱在一起畫時,剪力墻是從暗柱邊畫,還是暗柱的軸線中,還是把暗柱也還畫進去,,軟件是怎么扣減的
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看