匿名用戶 2011-03-25 23:03:57 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 2161查看 3回答
剪力墻暗柱計算
手算剪力墻鋼筋時 暗柱部位怎么計算 需要和剪力墻分開計算嗎 還是只計算端部的箍筋?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:手工計算剪力墻鋼筋時一般先計算暗柱,把一層里的暗柱算在一起,每個暗柱的型號是多少個,有幾個是特殊的都要分清楚,暗柱里的豎筋、箍筋、拉筋都算在暗柱里;暗柱算好后再計算墻里的豎筋、水平筋、連梁等等。
2011-03-26 08:09:37
-
剪力墻墻端為暗柱時: 剪力墻水平鋼筋:外側鋼筋連續通過 外側鋼筋長度=墻長-保護層、內側鋼筋=墻長-保護層+彎折 剪力墻豎向鋼筋=基礎插筋+本層層高+伸入上層的搭接長度,個數扣掉暗柱; 暗柱縱筋長度=基礎插筋+本層層高+伸入上層的搭接長度,箍筋按柱計算
2011-03-25 23:18:23
-
你好,端部暗柱,不管是縱筋還是箍筋都要單獨出來計算,也就是說像計算普通柱子一樣 而剪力墻的水平筋則要插入暗柱至柱外側減保護層后彎折15D??v筋則到柱邊保持半個縱筋間距的距離開始計算!
2011-03-26 08:06:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看