匿名用戶 2011-03-22 15:33:06 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 330查看 5回答
非常急的附加筋問題
就給我兩個信息: 1:圖中所示的費貫通筋均為板底附加筋:C16@200; 2:一軸到十八軸連續布置,有個鋼筋,尺寸1400。 請問我怎么畫在圖上,請教具體做法? 說是可以在原位標注上寫,可是具體是怎樣做的呢? 尺寸1400是鋼筋的長嗎?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
如果只是長度為1400mm,沒有彎鉤和其他鋼筋的搭接,單構件處理更方便;如果有彎鉤和受力筋一樣,就用底筋布置上就可以了
2011-03-22 17:29:59
-
請問你這個是板筋還是梁筋?按我理解,板底附加筋說的是板筋,而原位標注是梁才有 是板筋?
2011-03-22 15:40:28
-
C16@200是指板底加筋,一軸到十八軸連續布置,有個鋼筋,尺寸1400:是指鋼筋的凈長(不包括彎折)
2011-03-22 15:42:05
-
板底附加筋你可以直接單構件輸入更方便。
2011-03-22 17:06:40
-
這個應該是板上的加強筋,可以翻翻建筑圖,此部位多為板上面有隔墻,但下部無梁的情況,起加強作用,可以在其他鋼筋里輸入。
2011-03-22 22:24:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看