衛生間防水高度
請教各位:一般情況,衛生間立面防水高度是從衛生間結構面標高起+防水高度還是從衛生間結構面標高起到建筑面標高+防水高度? “
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納按建筑標高面+防水高度。 “如果是沉箱式的衛生間,沉箱面以下結構板以上,都是要做防水的,對嗎? 所以,衛生間防水,即是衛生間結構底板至建筑面標高的距離再加防水高度(上翻高度)? 謝謝啦”沉廁下沉立面也是按計算的。
2011-03-17 11:31:47
-
衛生間防水高度的計算,假如圖紙中說防水高度為1.8米,那么一般是從結構層算起,立面防水面積=1.8*周長,除非有特別說明從建筑面算起 我做過防水工程的計算,實際工程是這么計算的
2011-03-17 12:59:56
-
一般情況,衛生間立面防水高度是從衛生間結構面標高起+防水高度。因為防饲做到結構板的。
2011-03-17 13:12:50
-
一般情況,衛生間立面防水高度是從衛生間結構面標高起計算;
2011-03-17 11:31:32
-
按照做法的話既不是結構面標高,也不是建筑面標高,因為防水層下面撷阌袎|層和找坡層,不管他從哪個標高算起,對于卷起的防水高度沒有影響,
2011-03-17 11:35:12
-
生間立面防水高度是從衛生間結構面標高起+防水高度 現在一般是:衛生間立面防水1800;廚房立面防水300
2011-03-17 11:49:28
-
所謂的結構層標高就是我們說的板的標高,但是做防水之前通常都要做一層找平層,然后作防水的,所以說既不是結構層也不是建筑標高,但是無論是什么標高,其防水高度都是個定值,就是設計要求的高度,你不用管,從哪兒你開始做防水,你就從哪兒開始上翻圖紙要求的高度就可以了
2011-03-17 23:04:39