Semon 2011-03-15 17:01:22 | 重慶市 其他專業 | 13882查看 3回答
電線管明配與暗配
電線管明配有的說是看得見的,有的又說:“明配管,是在現澆砼結構完畢后,敷設在板上的、墊層下的管”,這個又是看不見的撒。 還有重慶定額里面15管明配單價是437.62元/100m,而15管暗配才202.78元/100m。如果暗配管是指在墻上挖線槽這種形式,怎么會還比明配單價低這么多呢? 暗配的工作內容里面有“刨溝”這一項。 到底應該怎么理解這個明配和暗配哦?望高手指教,謝謝!問題補充:我這個是裝飾工程,都要先打線槽,在穿線鋪管,再抹灰,施工肯定是比明配麻煩。 比較贊同“愛山"的解釋,挖線槽單獨套墻面剃槽,但暗配的工作內容里面有“刨溝”這一項又怎么解釋吶?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納定額的明配輔材多、工藝要求高,人工含量就搞; 暗配就是在施工過程中的線路預埋管,輔材少,工藝簡單一些,所以明配的單價一般是暗配單價的1.5~2倍左右。 在現澆砼結構完畢后,敷設在板上的、墊層下的管是暗配。 新建定額暗配管它是綜合考慮(地面、墻面、樓面)預埋。 在墻上挖線槽一般是維修工程,都要套墻面剃槽子母,再套暗配管
2011-03-15 17:25:59
-
電線管暗配,是指電線管在地面墊層內、墻體內、頂板內隨施工敷設。電線管明配,是指電線管在墻面、天棚面明設。明設要打眼固定,還要有固定管卡,工工序復雜,所以定額單價要比暗敷設貴。
2011-03-15 17:15:09
-
電線管明配是看得見的,暗配是在結構內、墊層下敷設看不見的。
2011-03-15 19:50:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看