匿名用戶 2011-03-14 16:59:27 | 河北省 其他專業 | 1856查看 4回答
接線端子問題
河北定額 1、BV-2.5mm2線是不是套用無端子外部接線? 2、BVR-2.5mm2線是不是套用有端子外部接線? 3、大于10mm2的導線是不是套用焊(壓)接線端子的項目? 4、建筑物內的YJV-3*4電纜的電纜終端頭是不是套用定額2-630戶內干包式電力電纜頭制作、安裝,干包終端頭(1kV以下截面35mm2以下) ? 現在關于這幾個問題一直都鬧不明白,望高人指點
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、首先明白概念: 有端子外部接線:線頭需要有接線端子,一般是錫焊,然后與端子板連接。適用于2.5~6mm2多股導線施工 無端子外部接線:線頭沒有接線端子,直接與端子板連接。.適用于2.5~6mm2單股導線施工。端子就是工地常說的銅鼻子。打開自家配電箱看一下就明白。 2、焊(壓)接線端子:焊接端子是用焊接方式與終端連接; 壓接端子是使用專用工具(壓線鉗)與終端壓配連接。適用于10mm2以上單股電線、電纜(通常情況下用壓銅接線端子) 3、凡是室內1kv以下的電纜終端頭都可以采用干包式,都套用戶內干包式電力電纜終端頭制作,安裝的定額子目。戶外是熱熔式/冷縮式,為成品
2011-03-14 17:57:45
-
是成品箱體,1、2、都不用套外部接線。如是自己組裝箱體,可以套外部接線; 3、套壓銅接線端子; 4、可以。
2011-03-14 17:32:24
-
1、BV-2.5mm2線是銅芯單股線套用無端子外部接線正確。 2、BVR-2.5mm2線是多芯軟線套用有端子外部接線正確。 3、10mm2及以上的導線應套用焊(壓)接線端子的項目。 4、YJV-3*4電纜的電纜終端頭應套用控制電纜終端頭定額2-692(2-630中的接線端子及銅絞線都是25mm2的,明顯不合適)。
2011-03-14 17:38:57
-
當2.5的線在箱內接線時一般按無端子走,有無端子接線是按接線處是否有接線柱或接線螺栓來區別的。不是按線的各類分的。 河南是大于6 mm的導線以上有焊壓接端子,不知河北怎么規定的。 YJV屬于電纜,要套電纜頭制安的,你說的對。
2011-03-14 17:41:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看