bencom 2011-03-12 15:27:58 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2692查看 3回答
廣聯達鋼筋2009里面的板帶鋼筋設置問題
請問軟件中設置的上不受理筋和下部受力筋是雙層雙向嗎? 如果是雙層雙向布置的話,那我紅色區域內的柱下板帶鋼筋和藍色區域內的跨中板帶鋼筋是不是就多了,變成4層鋼筋了?問題補充:圖紙上就是按照我文字和箭頭所標的那樣配置的板帶,沒說有沒有加密的問題,那我應該怎么處理?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納廣聯達軟件對板的上、下受力筋的布置方法,即可以雙向也可以單向,這取決于設計圖要求或您是如何布置的。 點擊單板或多板布置受力筋時,如果再點擊了“XY方向”,這時軟件要求輸入鋼筋信息,該窗口內“X方向..”、“Y方向...”欄內如果都填入鋼筋信息,則布置出來的就是 雙向 ;而只填寫其中的一欄,另一欄空著,則布置出來的鋼筋就是 單向。 另外,點擊“單板”或“多板”布置時,點擊的是“X方向”或“Y方向”,則布置出來的鋼筋是 單向 的。 布置好后的板受力筋是單向還是雙向,在板受力筋繪圖界面上完全可以看得出來:同一種顏色的鋼筋線在同一塊板內有兩根且呈“+”字形,則為雙向;只有一根,呈“一”字形的話,則為單向。 板帶,一般用于預制樓板排板后不足一塊板的澆筑,另一種就是全現澆板的后澆帶。做為后澆帶來說,除非設計圖要求在板帶內另外增加鋼筋,否則通常情況后澆帶內的鋼筋實際上是現澆板內的鋼筋(即后澆帶位置處的現澆板不澆搗,留置一段時間后再澆搗砼,而鋼筋則預先按板筋要求布置好)。 如果設計圖特別說明了后澆帶內的鋼筋信息及其布置方法,那么這時的后澆帶位置處板筋才有可能是2層以上(板筋層數+后澆帶筋層數)。
2011-03-12 15:43:57
-
如果板帶有要求布置鋼筋,可以理解為四層,實際上板帶的上層或者下層鋼筋,與板的止層或者下層鋼筋,它是在相應的層,只是加密處理。
2011-03-12 15:34:09
-
雙向受力筋還是單項受力筋,在于你的設置。
2011-03-12 15:30:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看